项目情况: 中国工商银行扬州分行办公大楼辅楼地下空间开发利用项目,要求在原有建筑的基础下增加一层地下室(停车库),面积1800平方米,新增60个停车位。 原建筑建成于1997年,主楼二十七层,辅楼为3层框架结构(局部4层,并设有一游泳池)。辅楼建筑面积5360平方米。辅楼原基础为柱下独立基础,因地质条件复杂,基础的埋深、大小都有差别(基础埋深为-2.2~-3.5m)。辅楼底层层高为3.6m。 此外,本工程地下为粉砂土(Ps=10MPa),原主楼施工时做过边坡支护,且扬州地区地下水丰富(地下水位在-1.0~-2.0m左右),都给施工带来很大的困难。 经过多次现场查看和技术论证之后,我苏南公司果断接手了这个“具有首创意义”的既有建筑改造工程。此类地下空间开发的工程在国内比较罕见,技术难题多,施工复杂性高。针对该项目的特点,公司多次组织技术和施工人员商讨技术方案和施工方案,最终决定采用整体托换的方式在原有建筑的基础之下增加地下室。基础底板底标高为-4.95m,为厚度800mm的筏板基础;托换桩采用250X250角钢格构式锚杆静压桩;基坑支护采用钻孔灌注桩及高压旋喷桩形式,轻型井点降水法。施工期间二楼以上均正常办公。 针对该工程复杂的水文和地质条件,整体托换及地下室施工时需降低水位,二次挖土时锚杆静压桩的有效入土深度大幅度减小,而且主楼与辅楼之间无沉降缝,因此,为了保证锚杆静压桩的承载力,将沉降控制在允许范围之内,保证上部结构不变形开裂,苏南公司采取了一系列技术措施,攻克了一个又一个技术难题,成功实现了整体托换,目前整体沉降经检测只有3mm,为保证工程的最终成功奠定了坚实的基础。 2011年3月18日,公司董事长胡明亮陪同江苏省住建厅徐学军副厅长、科研设计处王华调研员、江苏省建筑科学研究院有限公司刘永刚总经理一行到项目现场进行考察。徐厅长亲自下到基坑,仔细询问施工中的每一个环节,对如何解决地下水、控制沉降及上部结构变形等问题尤其关心。同时,对工程质量安全的良好控制、技术难题的有效解决给予了充分的肯定和赞扬,并提出了许多指导性意见。 徐厅长指出,我国《十二五期间建筑技术发展纲要》明确将科学合理开发利用城市地下空间及既有建筑改造列为需迫切解决的技术问题之一。该工程采用整体托换形式对既有建筑地下空间进行开发,创国内先例,为类似问题的解决提供了一个科学思路。他希望我公司认真总结经验,整理技术资料,为工程技术的推广使用作出进一步贡献,在科技创新、技术质量与安全等方面充分发挥所长,为推动行业科技进步积极贡献力量。

扬州工行外景 
地下桩基 
徐厅长一行到工地现场视察 |